    | 首  页     |     行业资讯     |        业内搜索     |     网站介绍   |     超级服务   |     新技术论坛 | 
  
  
    
      
        | 论坛公告: | 
         | 
       
      | 
  
  
     | 
  
  
    
  
   
  
      文章标题:伺服电机的故障诊断      | 
    
   
  
    
      
        
          | 作者:amwgogll   发表时间:2013-1-15 10:18:02  | 
         
        
           伺服电机的故障诊断
 1、状态灯指示
 PWR:绿灯,正常工作时亮。
 ALM:红灯,故障时亮,电机相间短路、过压保护和欠压保护。
 2、故障及排除http://xfoyo.taobao.com 
 故   障原   因解决措施
 LED不亮电源接错检查电源连线
 电源电压低  提高电源电压
 电机不转,且无保持扭矩电机连线不对改正电机连线
 脱机使能 RESET 信号有效使 RESET 无效
 电机不转,但有保持扭矩 电机不转,但有保持扭矩 电机不转,但有保持扭矩 
 电机转动方向错误动力线相序接错互换任意两相连线
 方向信号输入不对改变方向设定
 电机扭矩太小相电流设置过小正确设置相电流
 加速度太快 减小加速度值 
 电机堵转排除机械故障
 伺服驱动器与电机不匹配换合适的驱动器
 
     以上转载深圳兴丰元机电http://www.xfoyo.com,此公司专业生产和销售步进电机、步进驱动器、伺服电机、伺服驱动器,代理日本多摩川伺服、东元伺服、德科斯(TKS)行星减速机以及运动控制产品。   | 
         
     	 | 
   
  
		
		
  
		
  
  
     | 
   
 
 |